你是否在搜:

您的当前位置:首 页 >> 泰安常见问答

欢迎咨询富津泵业:150-2787-8887

泰安怎样解决渣浆泵流量变小的原因

文章作者:河北富津泵业点击次数:-更新时间:2017-04-25 09:47:36


1、渣浆泵头下方的升降装置

2、管道泄漏

3、渣浆泵管道存气

4、渣浆泵低转速。

5、渣浆泵产生汽蚀

6、叶轮部分堵塞

7、叶轮损坏或密封环损坏。

8、叶轮直径小

第二,形成相应的上述原因

1,压力高于规定的渣浆泵流量是有点小,但非常稳定的真空。

2,空气中的真空度不严重,小水泵,泵还可以,但流量小,压力减少了真空,吸入,不稳定,电流越小,波动大

3、出口压力低,流量小,流量不稳定,波动小,

4、出口压力、电流指示不稳定,波动小,但

5、出口压力、电流小,波动大,而进口高真空,并在一般泵的振动,声音像放鞭炮

6、出口压力越小,电流比较,但很稳定,如果叶轮汽蚀现象发生,

7、浆一般在损坏前驱动轴不磨损,因为母亲的轴向平衡装置的恶化或失败,是由压力的下降,但电流大

8,压力小,流量小,电流

根据不同的原因,解决小流量泵

1,渣浆泵或减少外力装置

2,查看管道是否符合标准,让空气逸出时,修理或更换

3、清除管内的通货紧缩和窝气

4。检查原动机

5、增加或减少渣浆泵的吸入压力高度

6、清除叶轮

7、更换叶轮或更换密封环

8、配比或更换叶轮直径

这将对渣浆泵流量较小,产生的原因和解决方法

类似的问题可以及时解决内容多,一步一步渣浆泵故障


收缩
备案号:冀ICP备17003747号-1

渣浆泵厂家---都有那些不用设置备用泵的建筑
1。建筑高度小于54M的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/S的建筑物;
2。消防给水流量小于或等于建筑物10L/s。
一组消防水泵房应设有消防流量和压力测试装置。
泵室流和压力测试装置将规定
1。一个消防水泵20L/s,设计工作压力不大于不大于0.50mpa保留,如果测量的流量计和压力表接口的其他泵泵泵组优先流和压力测试装置。
2。消防电源装置的精度应为0.4级,最大水头应高于设计值的75%的175%的火流。
3。消防泵装置,压力计精度0.5级,远远大于75 %最大水头压力的消防设计的165。
4。每个品牌的水在水泵DN65,并应采取排水